铜线安全载流量计算方法是:  

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。


铜线1.JPG
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:31 | 显示全部楼层
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。  
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。  

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。  

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格:
铜线.JPG
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:33 | 显示全部楼层
铜线.JPG

导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`  

式中:
I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)

说明:  
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:37 | 显示全部楼层
零时抱佛脚,度娘那儿搬过来的
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:46 | 显示全部楼层
注:小轿车大概是超过400安(瞬间)
发表于 2015-9-10 14:51 | 显示全部楼层
那电线得多粗啊
发表于 2015-9-10 14:54 | 显示全部楼层
列这个没有用啊。
如果电池后移,应该用多少的线?
长度?
重量如何?别电池搬后面了,铜线几乎比电池还重。
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:55 | 显示全部楼层

瞬流~~· 考虑因素而已~~
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:57 | 显示全部楼层
maxfree_gz 发表于 2015-9-10 14:54
列这个没有用啊。
如果电池后移,应该用多少的线?
长度?


没用?我只能嘿嘿了~··
发表于 2015-9-10 16:16 | 显示全部楼层
一般来说1平方的电线安全载流6安培,我们在工程上都这么计算。
如果电池后移建议使用35平方的多股软线,安全。

评分

参与人数 1速道米 +20 收起 理由
fissa + 20 谢谢!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册为道友

本版积分规则


速道改装车社区论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本网站立场。
转载文章请注明作者及出自"速道性能车改装车网(http://www.chinway.com.cn)",如用于商业用途请联系原作者

拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

©2007-2020 速道性能改装车网

手机版|小黑屋|Archiver|速道性能车改装车网 ( 鄂ICP备12008421号-2 )

GMT+8, 2024-5-4 00:35 , Processed in 0.068573 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表